Hi@All,

System läuft "noch" einwandfrei, nvme ist zu 6% belegt

unter Services - SMART - Info - Health erhalte ich folgende Info:

smartctl 7.5 2025-04-30 r5714 [FreeBSD 14.3-RELEASE-p7 amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-25, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

=== START OF SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: FAILED!
- NVM subsystem reliability has been degraded

Zusätzliche Info unter View Logs - Self-Test - View

smartctl 7.5 2025-04-30 r5714 [FreeBSD 14.3-RELEASE-p7 amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-25, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

=== START OF SMART DATA SECTION ===
Self-test Log (NVMe Log 0x06, NSID 0xffffffff)
Self-test status: No self-test in progress
Num  Test_Description  Status                       Power_on_Hours  Failing_LBA  NSID Seg SCT Code
 0   Short             Completed: failed segments            24806            -     1   2   -    -
 1   Short             Completed: failed segments            24403            -     1   2   -    -
 2   Short             Completed: failed segments            22771            -     1   2   -    -
 3   Short             Completed: failed segments            22771            -     1   2   -    -

Ausgabe von gpart show mit SSH - Shell:

=>       40  488397088  nda0  GPT  (233G)
         40     532480     1  efi  (260M)
     532520       1024     2  freebsd-boot  (512K)
     533544        984        - free -  (492K)
     534528   16777216     3  freebsd-swap  (8.0G)
   17311744  471085056     4  freebsd-zfs  (225G)
  488396800        328        - free -  (164K)


Meine grundsätzliche Frage(n):

Ist der Austausch der nvme schon notwendig ?
Gibt es eine Art "Windows-chkdsk" mit Reparatur ?

Ein Clonen der nvme wäre meinerseits kein Problem
oder sollte ich bei "Null" neu beginnen ? Backup der Eintellunge ist vorhanden

LG

Christian

Hi,

M.2 500GB bestellt und geliefert, sage und schreibe € 90
M.2 Clone Station bestellt, sollte morgen eintreffen, kann man "immer" brauchen

Inzwischen eine Reserve-Firewall, OPNsense DEC750 mit 1TB + 16GB , mit meinen diversen VLANs etc. grundlegend konfiguriert,
falls es Probleme beim Clonen etc. geben sollte

Werde weiter berichten

LG

Christian

kriegst du die terrybytes written heraus?
wäre ja interessant zu wissen, ob das ding totgeschrieben wurde und man da vielleicht die ursache finden muss

Warum klonen, wenn die vorhandene sicher Probleme hat? Neu installieren, Config zurückspielen, fertig. Solltest du bisher nicht mit ZFS installiert haben, solltest du das diesmal tun.
Deciso DEC750