Multi Wan setup / kein Umschalten

Started by bensommer, November 24, 2018, 01:56:28 PM

Previous topic - Next topic
Moin
ich betreibe schon längere Zeit mehrere Installationen mit einem Multi Wan setup. Seit einiger Zeit funktionierte jedoch das automatische Umschalten nicht mehr. Bei mir stellte sich folgende Ursache als Grund raus:
Schnittstellen Überwachung mit 8.8.8.8 und 8.8.4.4  wie im FAQ beschrieben gingen auf einmal nicht mehr.
Ich setze danach die DNS Adressen der Provider ein und die Funktion war wieder gegeben.
Geprüft habe ich es an 3 Installationen, Zufall oder nicht, vielleicht hilft die Info jemanden weiter :)

Grüße aus Berlin
Ben

Hi Ben,

Danke für die Info. :)


Grüsse
Franco
"AI has absolutely reduced the cost of creating technical debt." -- ChatGPT

Manchmal haben die Google DNS server extremen packet loss ... kein Wunder weil die jeder für keep alives verwendet :)