1
German - Deutsch / OPNsense auf HP DL360e - Anmeldung an CLI geht nicht
« on: March 01, 2018, 06:26:10 pm »
Hallo liebe Community,
ich möchte bei uns gerne OPNsense 18.1 einsetzen und dafür einen ausrangierten HP Proliant DL360e Gen8 nutzen.
Leider bleibe ich nach der Installation und dem anschließenden Neustart des Systems am Login hängen, d. h. das System reagiert nach der Eingabe des Benutzernamens oder des Passworts am CLI nicht mehr und spuckt Meldungen aus wie:
Ich habe zunächst eine Unverträglichkeit mit der eingesetzten Hardware vermutet. Deshalb habe ich testhalber FreeBSD 11.1 und pfSense 2.4.2 installiert. Beide laufen jedoch ordnungsgemäß und zeigen nicht das Verhalten.
Der Server enthält folgende Komponenten:
2x Intel Xeon E5-2450L (je 8 Kerne)
16 GB RAM
Smart Array P420 Storage-Controller (den integrierten B120 habe ich im BIOS deaktiviert)
2x 300GB SAS-Platten
HP NC365T PCI-E 4-Port Gigabit Server Adapter LP (zusätzlich zu den integrierten NICs)
Ich habe die Installation über die iLO-Console durchgeführt. Außerdem habe ich bei verschiedenen Installationsversuchen auch beim Login für die Installation das Verhalten festgestellt. Eine probehalber installierte Version 17.7 zeigt das gleiche Problem. Es macht auch keinen Unterschied, ob mit GPT- oder MBR-Partitionsschema installiert wird.
Hat jemand eine Idee wie ich das lösen kann?
VG
Heinrich
ich möchte bei uns gerne OPNsense 18.1 einsetzen und dafür einen ausrangierten HP Proliant DL360e Gen8 nutzen.
Leider bleibe ich nach der Installation und dem anschließenden Neustart des Systems am Login hängen, d. h. das System reagiert nach der Eingabe des Benutzernamens oder des Passworts am CLI nicht mehr und spuckt Meldungen aus wie:
Code: [Select]
swap_pager: out of swap space
swap_pager_getswapspace(16): failed
pid XXXXX (sh), uid 0, was killed: out of swap space
pid XXXXX (getty), uid 0, was killed: out of swap space
...
Ich habe zunächst eine Unverträglichkeit mit der eingesetzten Hardware vermutet. Deshalb habe ich testhalber FreeBSD 11.1 und pfSense 2.4.2 installiert. Beide laufen jedoch ordnungsgemäß und zeigen nicht das Verhalten.
Der Server enthält folgende Komponenten:
2x Intel Xeon E5-2450L (je 8 Kerne)
16 GB RAM
Smart Array P420 Storage-Controller (den integrierten B120 habe ich im BIOS deaktiviert)
2x 300GB SAS-Platten
HP NC365T PCI-E 4-Port Gigabit Server Adapter LP (zusätzlich zu den integrierten NICs)
Ich habe die Installation über die iLO-Console durchgeführt. Außerdem habe ich bei verschiedenen Installationsversuchen auch beim Login für die Installation das Verhalten festgestellt. Eine probehalber installierte Version 17.7 zeigt das gleiche Problem. Es macht auch keinen Unterschied, ob mit GPT- oder MBR-Partitionsschema installiert wird.
Hat jemand eine Idee wie ich das lösen kann?
VG
Heinrich