OPNsense Forum
International Forums => German - Deutsch => Topic started by: Heinrich on March 01, 2018, 06:26:10 pm
-
Hallo liebe Community,
ich möchte bei uns gerne OPNsense 18.1 einsetzen und dafür einen ausrangierten HP Proliant DL360e Gen8 nutzen.
Leider bleibe ich nach der Installation und dem anschließenden Neustart des Systems am Login hängen, d. h. das System reagiert nach der Eingabe des Benutzernamens oder des Passworts am CLI nicht mehr und spuckt Meldungen aus wie:
swap_pager: out of swap space
swap_pager_getswapspace(16): failed
pid XXXXX (sh), uid 0, was killed: out of swap space
pid XXXXX (getty), uid 0, was killed: out of swap space
...
Ich habe zunächst eine Unverträglichkeit mit der eingesetzten Hardware vermutet. Deshalb habe ich testhalber FreeBSD 11.1 und pfSense 2.4.2 installiert. Beide laufen jedoch ordnungsgemäß und zeigen nicht das Verhalten.
Der Server enthält folgende Komponenten:
2x Intel Xeon E5-2450L (je 8 Kerne)
16 GB RAM
Smart Array P420 Storage-Controller (den integrierten B120 habe ich im BIOS deaktiviert)
2x 300GB SAS-Platten
HP NC365T PCI-E 4-Port Gigabit Server Adapter LP (zusätzlich zu den integrierten NICs)
Ich habe die Installation über die iLO-Console durchgeführt. Außerdem habe ich bei verschiedenen Installationsversuchen auch beim Login für die Installation das Verhalten festgestellt. Eine probehalber installierte Version 17.7 zeigt das gleiche Problem. Es macht auch keinen Unterschied, ob mit GPT- oder MBR-Partitionsschema installiert wird.
Hat jemand eine Idee wie ich das lösen kann?
VG
Heinrich
-
Bitte mit diesem Image probieren:
https://pkg.opnsense.org/FreeBSD:11:amd64/snapshots/OPNsense-201802100805-OpenSSL-vga-amd64.img.bz2
Unbound Integration berechnet leider einen Parameter falsch bei "zu vielen" CPUs und legt das System lahm.
Grüsse
Franco
-
Hallo Franco,
vielen Dank für die Info und den Link.
Dazu habe ich noch zwei Fragen:
- Geht es um zu viele CPUs oder zu viele Kerne (inkl. HyperThreading)?
- Würde es ggf. was bringen, wenn ich HT oder Kerne im BIOS deaktiviere?
Das Image probiere ich gerne aus. Leider habe ich es in vergangenen Versuchen nicht geschafft, von einem Image zu booten, weshalb ich die DVD-Version verwendet hatte.
VG
Heinrich
-
Hallo Franco,
ich habe es nochmal mit dem Standard Installations-Image versucht und zuvor HyperThreading und jeweils sechs von acht Kernen pro CPU deaktiviert.
Schon die Installation lief einwandfrei durch und auch der laufende Betrieb zeigt keine der vorherigen Symptome mehr.
Nachträglich habe ich im BIOS wieder alle Kerne aktiviert (HT ist nach wie vor aus) und auch hier scheint alles wunderbar zu laufen.
Vielen Dank für Deine Hilfe, auf die CPUs wäre ich nicht gekommen.
VG
Heinrich
-
Hallo Heinrich,
Genau, geht auf alle Kerne inkl. HT. Coole Lösung!
Der Bug ist schon länger da, aber wurde erst kurz nach 18.1 gemeldet und gefixt in 18.1.3.
https://github.com/opnsense/core/commit/b12f9212d
Mit 18.1.4 oder 18.1.5 gibt es neue Images, dann sind alle glücklich. :)
Grüsse
Franco